大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 液氧泵切换时如何保证出口压力不波动

[复制链接]
发表于 2010-6-6 17:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氧泵切换时如何保证出口压力不波动?自动切换时多长时间能达到原来运行泵的出口压力?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 22:19:51 | 显示全部楼层
好帖,我也很想知道,请多指教啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 22:46:30 | 显示全部楼层
在液氧泵后面加一个缓冲罐呀,缓冲罐的容器设计成等于启动另一泵正常运行的时间!并加压力信号联锁控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 07:36:44 | 显示全部楼层
倒泵时刚开始一定要缓,我感觉还是一个人操作比较好,后期备泵已成运行泵时,操作可快点,另外一人可通过高板处氧气侧放空调节去后续共段压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-7 09:50:45 | 显示全部楼层
一人 操作,动作要慢 一个加点负荷,一个减点负荷,当切换到一定程度后,主泵 减负荷不影响备泵,说明以切换完毕,主泵 可低速备泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 17:52:35 | 显示全部楼层
谢谢诶~~~我明白了啊~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 17:28:01 | 显示全部楼层
没这么复杂吧!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 08:58 , Processed in 0.052566 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表