大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 为什么水冷塔补充水有时要由循环水切换至脱盐水?

[复制链接]
发表于 2010-12-15 11:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,水冷塔的补充水用的是循环水,但有时却切换至脱盐水,大概一小时再切换至循环水,问车间的老师傅,说是循环水压低了,所以切至脱盐水,但我觉得应该还有别的原因吧,但却不知道是什么,恳请老前辈们解答一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-15 12:48:05 | 显示全部楼层
没有什么原因,找你们的主管领导或技术负责人吧。脱盐水是高价值的水,循环水是低价值的水,循环水可以用就不必要加脱盐水了。正如老师傅说水压低,你找找水压低的原因及解决办法吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-15 15:53:33 | 显示全部楼层
这个要看你的水质的,我以前是开空设计的空冷塔,上部是闭式小循环,用脱盐水,要经氨冷器冷却,温度控制在八度左右,下部是用大循环的水,起到初冷的作用,但是由于大循环水质较脏,很容易引起塔阻力过高,进而影响冷却,不过脱盐水成本太高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-16 15:29:13 | 显示全部楼层
杭氧很多设计是下部用循环水,上部采用原水
补脱盐水的未遇到过,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-16 18:42:47 | 显示全部楼层
空冷塔下塔用一般的循环水,上塔用脱盐水这种情况听说过。这样设计是为了防止上塔冷冻水在低温下会析出钙镁等碳酸盐(也就是水垢)附着在填料上使得塔的阻力过高,可是水垢不是在水加热过程中才产生的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-5 12:27:44 | 显示全部楼层
水冷塔会蒸发水,但是不会蒸发污垢、离子等杂质,不补脱盐水的话(同时排放点循环水),杂质浓度会越来越高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-5 22:44:32 | 显示全部楼层
学习了。我们也是开封设计的,不过没有用到脱盐水,空冷塔上部用的是冷冻水(冷冻的循环水),下部用的是循环水,都是一个水源!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-6 19:05:13 | 显示全部楼层
空气经过水冷塔冷却温度下降,饱和蒸汽压下降空气里的部分水蒸汽液化,所以应该没有水蒸发造成杂质浓度升高的问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-6 19:05:19 | 显示全部楼层
空气经过水冷塔冷却温度下降,饱和蒸汽压下降空气里的部分水蒸汽液化,所以应该没有水蒸发造成杂质浓度升高的问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 05:34 , Processed in 0.063725 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表