[话题讨论] 节能型蒸汽加热器如何防冻

[复制链接]
发表于 2011-1-17 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
分子筛用节能型蒸汽加热器(带汽液分离罐的),北方使用的多吗?操作上冬季如何防冻,设计上应如何考虑防冻,郁闷中!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-17 20:31:37 | 显示全部楼层
现在多数是这种的,控制好倒淋,液位计导压管、流量计采用电伴热,冷凝液外送自调阀旁通微开点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 14:40:40 | 显示全部楼层
这个可以通过控制连锁做,分子筛在加热阶段保持液位稳定,此时因为有蒸汽的存在可以保证储罐内液体不被冻,当分子筛加热结束时,连锁液体控制阀门全开,将储罐内的液体全部排放干净,但是排放关线不能内的太长,太长也会产生冻堵。这种方法冷凝液是不可回收的,对于回收的那种,可将液位控制的低一点,即使在冷吹阶段也要保证液体的稳定,另外最好有一检测水温度的温度计,另外液位计的防冻,可将液位计的小罐注入防冻液来代替水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 14:47:11 | 显示全部楼层
冬天可以吧导淋开大些  我们的前些时间就冻了
回复 支持 反对

使用道具 举报