大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 凝结水泵不起压

[复制链接]
发表于 2010-3-3 19:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司汽轮机泛汽采用空冷冷凝,下流到凝结水箱,通过凝结水泵将水输送回电厂,由于凝结水箱内是负压,经常使凝结水泵汽蚀,请问哪位高手有什么办法解决?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-3 19:06:02 | 显示全部楼层
降低你的凝结水泵的安装高度,通过计算入口压力,已确定泵需要降低的位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-4 21:16:01 | 显示全部楼层
凝汽器的压力为-0.75公斤,水泵安装的时候一般高度为地平面下1m。现在设计的一般泵前有抽气管道,连接到凝气器上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 18:37:31 | 显示全部楼层
检查 诱导轮 是否正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 19:02:27 | 显示全部楼层
先拿伯努利方程来算一下   确认一下安装高度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 14:11:06 | 显示全部楼层
凝结水选泵用离心的一般是不太好控制,即使能用也会时常出现气蚀情况;建议选用齿轮泵或螺杆泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-15 13:36:40 | 显示全部楼层
有一种耐酸碱的塑胶王做的泵,包括叶轮都塑胶的,也许会很好用,也不会产生汽蚀了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-15 17:08:04 | 显示全部楼层
感觉凝结器凝结的速率不够吧!伯努利方程的话楼主该算过了吧!总之换泵,或者别的怎么能够让离心泵正常工作就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-20 11:04:32 | 显示全部楼层
建议机泵改型:选自吸泵或者旋转喷射泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 04:27 , Processed in 0.057827 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表