30000内压缩下塔液位波动大,要经常调节V1夜空节流阀来控制很麻烦,还不能投自动,液位波动影响氩馏分忽高忽低。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 11:37:22 | 显示全部楼层
这个仔细查查仪表的有问题没,在一个试着将下塔压力稍提一点看有效果没,是不是下塔压力有点低将液体打到上塔有点困难,这个你可以试一下。继续关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-12 13:04:28 | 显示全部楼层
回复 2# 空分主冷
    要是下塔压力低的话,其他参数有没有什么变化啊,异常之类的?能不能具体说说如何提高下塔的压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 17:10:09 | 显示全部楼层
下塔液位波动大只是表象,液位波动大那你的下塔阻力波动也大~
注意看看你的主冷,以及高压节流的量~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 17:17:55 | 显示全部楼层
高压节流入下塔量波动大对液空液位影响比较大!我们一般手动控制V1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 22:19:38 | 显示全部楼层
液空是一路进上塔吗    我们液空出过冷器分了2路,  一路经过节流阀直接进,  一路和液面来的信号受控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-12 23:42:03 | 显示全部楼层
要合理控制去上塔的液氮节流阀,这个阀门是系统控制的精髓。相应关小,估计应该受控。剩下的就就好控制了,不妨一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 11:30:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 空分主冷 于 2011-2-14 09:30 编辑
回复 3# 阎王爷
我想知道你们是新设备才试车还是已经运行了?在一个其他的有什么变化没?个参数尽量的向设计值靠!提高下塔压力就是提高空压机的压力,当然是稍提!觉得实在没有办法了,就找厂家给你算算,出点主意!
   在其他都没动作的情况下,下塔压力低了会影响上塔和下塔的阻力,还有上塔的压力等等!再一个去现场看看下塔去上塔的液氮、夜空、污液氮这几个阀有沒有波动,我们以前就是因为阀波动引起主冷和下塔波动。继续关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 19:42:40 | 显示全部楼层
看看下塔压力及阻力是不是也跟着变化,如果跟着变说明问题严重不变的话没事,还有最好把夜空的流向具体说一下也好帮你判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-14 08:09:39 | 显示全部楼层
进下塔的压缩空气流量压力变化也会导致下塔压力波动,能否从这里也找找原因
回复 支持 反对