氮气、氧气充装设计压力15MPA,请问各位海友,压力试验取气压还是液压,大家在工程实际是怎么做的,希望大家不吝赐教!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-16 13:01:57 | 显示全部楼层
压力试验应该用液压,液压试验后应将瓶中水吹干净
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-16 16:10:48 | 显示全部楼层
楼上误解,我说的是氮气或氧气充装系统的管道试压,如果做液压试验,那试验压力就是22.5Mpa,现场能做到这么高压力吗?大家在施工时怎么做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-30 10:36:00 | 显示全部楼层
同问,有没有知道的高手,求解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-29 17:16:47 | 显示全部楼层

西北的狼 发表于 2010-7-16 16:10
楼上误解,我说的是氮气或氧气充装系统的管道试压,如果做液压试验,那试验压力就是22.5Mpa,现场能做到这 ...

可以,增压泵可以进行增压试压~~