大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 预冷系统启泵问题

[复制链接]
发表于 2011-5-3 01:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 gader 于 2011-5-3 10:27 编辑
启动遇冷系统一般要先启动冷却水泵向空冷塔送水,然后再启动冷冻水泵向空冷塔送水!如果先送冷冻水后送冷却水会什么影响!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 07:46:13 | 显示全部楼层
这样不能达到冷却效果,使用的冷冻水量会增大,同时空冷塔冷却面积会增大,成本升高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 08:21:32 | 显示全部楼层
无非就是能耗增大,用水量增大,冷却效果也达不到,毕竟设计管线就那么大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 09:29:04 | 显示全部楼层
这样不行,回水管道有可能进气,冷却水回水压力升高,就不换热了。
把你的所有的压缩机都带停。
气流不稳定,分子筛进水。
空冷塔的作用不光是降温,还有洗涤等等,冷冻水在上面,能担负这些任务吗、?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 09:35:26 | 显示全部楼层
无影响的,启动预冷系统时,空冷塔内几乎是死气,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 13:29:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 yefeng13 于 2011-5-5 13:37 编辑
提的问题是先启动冷冻水泵后启动冷却水泵,不是说只启动冷冻水泵而不启动冷却水泵!
望正解!
最开始别人问我这个问题的时候我先想到的是压降和流速降低,因为毕竟冷却水的量要大过冷冻水,而且冷却水的进水口是在塔的中下部,进水和填料能起到降低流速的作用,这样再经过填料后流速会第一些,降低低扑雾器的负荷、减少进分子筛水分;如果先进冷冻水的话气体高速通过填料到达塔的中上部,而且进塔水流量小(压降小),温差大(可能携带水分增大),扑雾器的负荷增大,这是进分子筛的水分加大!
但是自己又觉得总是有地方不对,可是又不明白!
望各位指点一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 13:41:11 | 显示全部楼层
回复 4# 天下第几
    回水管道如何进气,液位有液位调节控制,进气前都是建好液位的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 13:43:22 | 显示全部楼层
这样不行,回水管道有可能进气,冷却水回水压力升高,就不换热了。
把你的所有的压缩机都带停。
气流不稳 ...
天下第几 发表于 2011-5-3 09:29

                                
登录/注册后可看大图

    烦劳一下,能不能把你所说的现象原因解释一下啊!刚刚入行,如你所说还是不太理解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 09:29:00 | 显示全部楼层
我感觉我们是不是把问题想复杂了,水冷塔充压结束,才能启动水泵,由于气量不大,自然也就谈不上分子筛带水的问题,我们是液位建好才往下进行的,但是进气温度我们是不是要考虑一下,虽然底部为不锈钢材料,但上部还是聚丙烯材料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 16:28:58 | 显示全部楼层
水有液封的作用,上层水水量是一定的大量空气在水冷塔上部通过容易把水带出空冷塔
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 22:25 , Processed in 0.047391 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表