[复制链接]
发表于 2011-5-10 16:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPVC 的机械强度不是那么好啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-10 18:39:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 tjdxz 于 2011-5-10 18:42 编辑
一般反渗透高压泵的压力在1.5MPa以上,我单位就用的是UPVC管道,感觉还行。
UPVC管材的压力等级一般分为四种:Ⅰ型0~0.5MPa,Ⅱ型0.5~0.63MPa,Ⅲ型0.63~1.0MPa,Ⅳ型1.0~1.6MPa.
UPVC管道的使用
  UPVC管道主要有三种连接形式,即橡胶接口(R-R)、粘接(T-S)和法兰连接。若施工后发生漏水时,可采用换管、套补粘接法、玻璃纤维法、焊接等方法修补。
  (1)对管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法。
  (2)对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法。此时先排干管内的水,并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。
  (3)套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧。
  (4)玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗补漏中具有很高的推广使用价值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 17:01:58 | 显示全部楼层
我们一般认为您说的这几百就是300左右。那样的话就用PVC。我们一般都是用佑利的。环琪的。等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 14:53:22 | 显示全部楼层
受教了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-10 16:37:29 | 显示全部楼层

一般都用的304不锈钢,但有个系统进水氯离子含量较高,几百个PPM吧!
不知道什么管到材质好,UPVC的不知道有没有用过的(管径DN100-DN150)
双相不锈钢贵!衬胶的好像施工起来麻烦!
求解啊!