请教各位,大水泵开的时候出口阀门是什么状态,什么时候开大,回流到水池里的阀门,是全关还是全全开,,,两个阀门怎么调节
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 13:25:50 | 显示全部楼层
回复 1# 基都山
不知道你们的水泵有多大,我们的水泵是45KW的。开的时候,泵出口阀是全关的。开泵前,先做常规检查,如地脚螺栓、接地线、润滑油之类的。然后,看水池液位是否满足开泵最低液位要求,接着灌泵、排气。需要说明的一点是,泵出口阀后续管路要求是打通的。泵的出口阀在启动泵前可以微开点,如果阀门不太好开的话。然后,启动电机,再根据电流和泵出口压力,调节出口阀的开度。等泵运行一会儿,没有什么异常了,就可以离开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 15:44:41 | 显示全部楼层
二楼说的挺全面的,没什么补充的了。
如果是试车第一次开,只要没说不可以的,都可以试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 13:58:27 | 显示全部楼层
大水泵就这么开啊,他说值得大水泵是指在500kw左右的循环冷却水泵。
第一开的时候把进口阀门全开,出口阀门开到1/3处(全关造成泵启动后出口阀门开动不灵活,甚至打不开),
启动以后在把出口阀门着渐开大。
此时旁通阀(回水池)要全开,当循环水循环一会,并观察没有空气后。慢慢转到顶部管道。循环水进行冷却。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 15:19:49 | 显示全部楼层
出口阀门开到1/3处(全关造成泵启动后出口阀门开动不灵活,甚至打不开),????????
提前试验一下开关是否灵活,怎么能出现甚至打不开呢?你说的是压力差吗?你觉得设计阀门的人都是傻子吗?
你如何知道1/3是你需要的最小开度?如果开大了呢?送出的水是什么状态你知道吗?
你观察过开泵时的电流变化吗?开泵的瞬间电器负荷会非常大。如果出口阀全关,电流上升后会回复到低值,这时去检查一下泵的工作状态,再缓慢开到你需要的位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 18:12:04 | 显示全部楼层
就一个水泵 没那么玄乎的 就按正常套路开的了