发表于 2011-6-14 17:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面说的第一种情况不用切塔,现场开关情况和里面情况一致,在线更换回讯器就可以了,第二种情况需要切塔,如果能现场点动阀门,说明电磁阀是正常的,不能点动,说明电磁阀可能有问题,需要关闭油路,卸掉存油,如果能扳动蝶阀,说明蝶阀是正常的,电磁阀有问题,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-9 10:25:11 | 显示全部楼层




程控阀一般会出现以下两种情况1阀检误报
程控阀在运行过程中出现报警,要检查是误报还是电磁阀卡, 检查报警阀门是否能正常开关,和该吸附塔操作压力曲线是否正常,如正常则判断为阀检误报, 误报时情况虽不严重但也要及时处理,消除阀检误报以免造成损失,这类情况一般是现场阀检问题。
2阀门故障
程控阀门不能正常工作, 要检查检查电磁阀的电路、电磁阀线圈、电磁阀卡、程控阀填料或活塞杆。要联系仪表人员及时处理。当电磁阀不能正常开启的, 要立刻派人到现场手动开关电磁阀, 并与中控室联系,如手动还不能打开要立刻进行切塔更换电磁阀。