一拖二机组,膨胀空气进下塔,膨胀空气来源于增压机二段中抽的流程,液氧内压缩,纯氮气从下塔塔顶抽取的流程,

请问:

  膨胀机前的温度怎么控制和调节?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 18:30:20 | 显示全部楼层
你是问的是稳定期间,还是调试期间。稳定期间的冷量调配时由污氮气的量来调节的。主要是为了不影响精馏工况。而调试期间的调配主要是根据不同情况来定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-30 08:21:32 | 显示全部楼层
你是问的是稳定期间,还是调试期间。稳定期间的冷量调配时由污氮气的量来调节的。主要是为了不影响精馏工况。而调试期间的调配主要是根据不同情况来定的。
dafa008 发表于 2010-4-29 18:30

                                
登录/注册后可看大图

    麻烦您在说的详细点好吗?
   稳定期间的调节只考返流污氮进高板和低板的量不同来调节膨胀机前温度吗? 有没有更好的办法?
  调试期间的调节您说的详细点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 18:30:00 | 显示全部楼层
不知道楼主的流程是怎么样的,一般是调整高板换热流体的流量来进行调节的,可以调节进膨胀机本身的流量和低温流体的流量。当然,膨胀机旁通也是个不错的办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 20:10:17 | 显示全部楼层
这种流程主要通过调节高换的所有介质都可以达到调节目的  ........具体还得自己摸索
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-30 15:49:09 | 显示全部楼层
这种流程来说,膨胀机机前温度的调节主要是依靠出塔污氮气量来调节。用增压机后高压正流空气调节液氧热端温度。保证热端温差小于等于5℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-30 17:26:11 | 显示全部楼层
污氮气走高换的量和氧泵的负荷及膨胀空气的量有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-30 20:11:09 | 显示全部楼层
要均衡考虑!只要与它相交涉的介质调节都会影响到机前温度,但余量不同,变化亦不同。最直接的要依据平衡原理在实际的操作过程当中慢慢揣摩,没有定格。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-1 11:05:11 | 显示全部楼层
和高压夜空节流阀开度有关还有就是反流气量有关再者和你的换热器布置有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-2 09:19:49 | 显示全部楼层
一般来说主要还是考虑高压板式的正流和返流问题,像污氮气、高压空气、氧气、膨胀空气都会影响到机前温度的变化,但是尽量少用高压空气和氧气这俩路来调节,因为对于我们的影响比较大,所以最好的办法就是调整污氮气的量,一般动作幅度不宜过大,机前温度反应还是比较敏感的。