大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 分子筛纯化器冷吹值达不到要求应杂处理?

[复制链接]
发表于 2010-6-15 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式



电脑监盘如何处理?是ITCC程序。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-15 14:07:34 | 显示全部楼层
要具体问题具体分析,找出问题所在,对症下药。最好不要通过改动已设置好的数据。因为在设计时都留余地。正常后可以自动的回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-25 11:42:53 | 显示全部楼层
当分子筛的冷吹峰值温度达不到,你要检查是再生温度、气量达不到还是分子筛的装填问题,还是空冷塔出口温度太高,导致污氮气进污氮水冷塔的温度过高,从而导致激冷水温度高,处理办法:提高加热温度,增大再生气量,只要保证冷吹峰值在80度以上就没问题,如果上述办法还不行,那只好减负荷运行啦。主要是要找到造成冷吹峰值起不来的原因,才可以解决根本呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 22:07:56 | 显示全部楼层
你们分离工段是itcc 吗
不会吧
检查下空冷塔出口温度,分子筛加热时程序暂停,人为延长加热时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 19:34:30 | 显示全部楼层
冷吹量,加热温度着手!
蒸汽加热还是电加热
看看加热器出口温度是否达标~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 11:32:00 | 显示全部楼层
先缩短使用时间 找出具体原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 14:55:30 | 显示全部楼层
先要找出引起峰值达不到的原因,然后对症解决。单纯解决峰值低,可以延时加热10分钟,冷吹相应延时20分钟,多个切换周期如此处理,就可以处理好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 22:23:02 | 显示全部楼层
可以从加热时间、加热器温度设定以及再生气量入手考虑一下
回复 支持 反对

使用道具 举报