大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 仪表空气用量

[复制链接]
发表于 2011-7-4 17:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表气的用量在使用说明书里面有。平常监控的是压力而且管道的余量很大,没有特殊泄露不会有事。消耗仪表气的主要是空滤反吹,单体设备加热,和平时的气动阀使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 23:25:43 | 显示全部楼层
主要应该就是仪表调阀使用量以及部分密封气用量,比如膨胀机的油密封器以及轴承密封气等。。。貌似都从仪表空气管道中引出来的。。。。至少我们这里是这么引出的。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-5 10:02:56 | 显示全部楼层
[空滤反吹,单体设备加热”不属于仪表气范畴吧。。回版主真是这样,空滤反吹,单体设备加热,密封气,仪表用气,正常时来自分子筛,空滤反吹,单体设备加热这两个想改成低压氮气一直没机会接点。不知道别的单位这几个气源都用什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 15:33:46 | 显示全部楼层
一般化工企业都有仪表空气管网,除了空分分子筛后的仪表气外,应该有其他提供仪表气的装置,同时空分承担着外供仪表气的任务,仪表空气量只多不少,所以你不要担心仪表空气不够用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 21:44:17 | 显示全部楼层
回复 5# syllhxx
    想了解一个大概量的关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 06:52:18 | 显示全部楼层
我们30000制氧机组 标准是500立方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 08:41:19 | 显示全部楼层
回复 7# 迷龙
    谢谢提供。要是有具体的各项指标就更好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 14:48:30 | 显示全部楼层

一套空分装置自身运行需要多少仪表空气?和装置规模有关系吗?请各位海友专家指教,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-6 00:37 , Processed in 0.043350 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表