本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-7-13 18:56 编辑
我们这的常温水靠水冷风机冷却,请问影响常温水的温度的因素有哪些?我个人认为水冷风机的风机转速影响水温冷却,请还有什么影响水温?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 17:53:58 | 显示全部楼层
冷却塔效率、环境温度、补充水量等。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 01:00:36 | 显示全部楼层
回水温度'新水补充'九天说的'都是影响因素。干空分的还弄不明白这个?都是物理降温嘛。一个普冷一个深冷的区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-15 18:26:23 | 显示全部楼层
这些我都知道,比如说和回水温度有关,与环境温度有关,与补水温度和补水量有关,我想问与通风环境有关吗?例如水冷风机周围的高大建筑物或者水冷风机过于密集的分布有关吗?希望给点有依据的理论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 21:45:14 | 显示全部楼层
回复 4# 出入
    你那里换热的是像规整填料那样的玻璃钢板吗?顶部像筛板一样的吗?如果是就会风扇有关系了,开风扇相当于上升气流。调整阻力呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-17 09:57:44 | 显示全部楼层
阻力还能调?我们这跟你说的差不多装有规整填料顶部像筛板一样,你说的没错和风机转速有联系,转速慢冷却效果肯定不理想
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 13:57:01 | 显示全部楼层
回复 6# 出入
    你有下流液体,还有上升气体,就是风扇,怎么能没有阻力?明显的精馏换热原理。喷淋水量不好调节,多开风扇啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-18 09:34:41 | 显示全部楼层
除了上述大家说的几点外,还有就是凉水塔设计安装有缺陷,比如填料少、风机功率小、风扇叶片安装角度太小等;都会综合影响凉水塔降温效果。还有日常操作维护中,凉水塔水喷头脱落,影响换热效果,使水温升高;在风机额定功率内,保证电机电流不过高,可适当调节风扇叶片角度,以增加冷却的风量,起到很好的降温效果;当然风扇叶片的可调角度有限,保证风机正常运转为原则;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 13:11:00 | 显示全部楼层
冷却塔质量好,填料好,温度就不是问题