大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空冷岛不能满足生产怎么改进

[复制链接]
发表于 2011-5-14 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一拖二机组,用空冷来冷却汽轮机乏气,由于设计时按该地区平均气温设计没有考虑到夏季最高温度,空冷岛在夏季温度高时无法满足生产需求,怎样改进?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-14 17:41:26 | 显示全部楼层
尽量降低循环水水温,不知总水量与压力是多少,加大冷冻水量,控制冷冻水温度,我们夏季也是不够的,后来加了两台大风机,差不多可以挨过夏季。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-14 21:38:29 | 显示全部楼层
一是降低机组负荷,二是可以通过增加空冷器的表面淋浴功能,也就是从空冷器外部增加一道水系统降温,可以加快蒸汽冷凝!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-15 20:41:09 | 显示全部楼层
回复 2# 蓝枫
    循环水压力0.4MPA,汽轮机采用空冷没有水冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 23:28:59 | 显示全部楼层
不好意思,我乱答了,以后会注意的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 09:08:55 | 显示全部楼层
降空分负荷是保守的操作方法,只有解决根本问题啊,可以考虑表面淋浴,再者可以考虑增加空冷岛或者水冷啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 09:45:48 | 显示全部楼层
空冷岛风机的风叶角度可调的调节到最大,可以增加风量,适当降低汽轮机负荷,严格控制进气温度,夏天就很快过去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 10:04:51 | 显示全部楼层
直接加一系列空冷器是改进的根本措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 22:08:40 | 显示全部楼层
建议楼主:
    1.你对你们的空冷岛了解吗?风扇的角度,夏季是多少,冬季是多少?
    2.什么加喷淋,水冷,都是治标不治本的,直接在上一列,这是最好的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 09:11:01 | 显示全部楼层
降低负荷,然后就是强制对流!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-29 06:33 , Processed in 0.075582 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表