[话题讨论] 蒸汽管线吹扫,临冲门换了9个,为什么那样脆弱???

[复制链接]
发表于 2011-7-29 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽管线吹扫,临冲门换了9个,为什么那样脆弱???有好的经验,阀门分享下???
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 11:19:44 | 显示全部楼层
用的什么材质的,你们吹扫也操作是不是也有问题啊?在咱们
化工论坛
上夜没见过损坏这么厉害的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 15:32:22 | 显示全部楼层
回复 2# 池水清凉
    这很正常,你想想,在吹扫时阀门前后压差有多大,因此我建议你用质量好的阀门,不要贪图便宜的阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 15:53:07 | 显示全部楼层
用好点的阀门,要安全第一,由于蒸汽阀门本身要承受高温高压,所以对阀门的质量要求很高。在吹扫打靶过程中一定要安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 16:03:27 | 显示全部楼层
阀门的问题吧,试试质量好点的会不会有这个状况?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 11:21:45 | 显示全部楼层
再好的阀门也禁不住吹扫时频繁的开关,何况蒸汽阀为电动闸阀,只有全开全关和保位。这样的话,你想阀门前后多大的压差那 ,吹扫最起码得一个多月吧,如果是国外的汽轮机,那么吹扫的时间会更长。必定老外的要求很严格。所以吹完之后把所有的电动阀进行检修,这才是必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 22:39:17 | 显示全部楼层
很正常,蒸汽管线吹扫,要打N次靶的。。
蒸汽的流动,对阀门的阀头部分磨损是非常大的,另外,有焊渣及杂质在吹除过程充可能将阀口垫坏,造成阀门损坏。。你哪里吹扫坏阀还算不错,我这里蒸汽管线排放阀两年换了三个。。。正常开关两次以上,阀门基本就可以报废了,关闭不严。。。