[话题讨论] 求 ?预冷系统几个调节阀怎么做联锁实验?

[复制链接]
发表于 2011-8-9 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 空分现在开车准备阶段,请问各位,预冷系统的两个流量调节阀,两个液位控制阀,的联锁怎么试呀 ?包括现场和中控
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-9 21:43:40 | 显示全部楼层
只要做一个压力联锁和液位联锁试验,关键是水泵的,阀位你们可以根据实际情况试验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-10 16:23:50 | 显示全部楼层
液位可以设置一个液位低带停的联锁,防止空气回氮冷塔,一个液位高带停的联锁,防止分子筛带水;我们只有一个流量的联锁是冷冻水泵停的,防止冷冻机结冰,仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-11 15:51:21 | 显示全部楼层
现场给送信号啊。模拟流量或液位值,看阀门是否在合理动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 10:08:36 | 显示全部楼层
回复 4# waneng
用手操器在现场给信号就可以测试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 14:44:44 | 显示全部楼层
空冷塔高液位连锁,水冷塔低液位连锁,低压力连锁。以上连锁都停泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报