[话题讨论] 试车中,预冷系统出现的问题......................

[复制链接]
发表于 2011-8-22 16:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设备试车中,一般填料空冷塔空气与冷水温差小于一度, 可我们的却相差8--9度,仪表没问题,出现这种的可能行都有哪 些...................喷淋装置,分布器是否没有安装好, 水量不够 ,(流量计暂时有问题)还会有什么原因...........
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 17:54:21 | 显示全部楼层
不一定是冷水有问题,也许是常温水流量小,因为冰机最小流量停车所以差不了多少。流量看和液位连锁的自动阀开度,液位稳定'阀门开度越大说明流量越大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 18:59:51 | 显示全部楼层
新设备的话,可能性多了,主要从冷热流体的进口温度、流量、换热效率方面来考虑
1. 空气进口温度高,可能是空压机出口温度高了,看看空压机出口温度就OK了
2. 空气流量过大
3.冷却水或冷冻水温度过高
4.冷却水或冷冻水流量不够
5.空冷塔换热效率不好,就像你说的喷淋装置或分流装置没有安装好,或者填料分布不均等
前四项仪表读数和设计资料核对,可以检查;最后一项就比较麻烦了
当然,也因为是新设备,所以一切都是经验值,有可能是设计、安装方面的问题,也有可能是操作问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 21:53:29 | 显示全部楼层
1、水冷塔设计高度不够。
2、填料填装量不够,主要是指高度,造成换热面积少。
3、填料冲洗不干净,有杂质堵塞影响换热。
4、喷淋管线设计不合理,按照高度低。
5、冷却水、冷冻水流量低,冷冻机制冷效果差,或者冷冻机冷却水管线过滤器堵塞,造成蒸发量下降引起冷冻水出水温度高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 14:12:29 | 显示全部楼层
学习了,这么多的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 15:03:08 | 显示全部楼层
根据热负荷计算一下,
二路冷却水提供的冷量与空气吸收的冷量进行比较。如果差值太大,可判定为传热不充分,也就是填料的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-23 16:02:12 | 显示全部楼层
现在负荷小, 还在进一步观察中, 谢谢大家...............
回复 支持 反对

使用道具 举报