[话题讨论] 冷箱承载试验相关事宜

[复制链接]
发表于 2011-8-23 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-8-24 20:28 编辑
各位海友,再次请教大家一个问题。
冷箱基础养护完成后需要做做承载试验,或者叫大应力试验(以前发过此贴,和大家探讨过),请教大家一下,在做冷箱承载试验时有什么详细要求以及承载试验在什么时间做比较合适!
拜谢大家了!

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 20:12:25 | 显示全部楼层
林德有这么一条:预压总重量为设备总重量1.5倍,预压7天。我们冷箱基础设计时是按2.0倍重量设计,施工单位直接不预压。期待海友更多解释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 17:14:44 | 显示全部楼层
基础本体系采用具有防水和抗冻性能的混凝土,其抗渗标号不小于B12、抗冻标号不小于MP75、并经设备总重量1.5倍的力预压以防止基础偏斜,预压停留时间为7天。以上为杭氧标准-大型空分设备安装技术要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 21:20:19 | 显示全部楼层
个人看法,我做过杯型基础,内衬1mm不锈钢板做防水层,在进行浇铸。±0以上部分加通风管,再上层加防冻层,防渗层砼浇铸。每一层都要求做砼试压块,存档。另外,在基础地基还要有地耐力实验鉴定报告,当地的地质、气象、**烈度等,是否符合要求。还有基础地基处理等。如果要是基础1.5倍的预压,我的理解是这样的,设计厂家对基础要求越强越好;但是业主要考虑是否需要预压的必要;相关标准是否必须严格规定等。从地探开始,每一步都按规定实施确认,各方面符合要求。不做也应该在情理之中。不要以为那1.5倍的预压就好,基础钢筋混凝土内部结构、地基承载的强度都将受到一次冲击。(个人观点,只供参考。这个帖子应该发到土建板块好)
回复 支持 反对