[话题讨论] 大家空压机都是如何控制的....................

[复制链接]
发表于 2011-8-23 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各家空压设备控制方式都不相同,你们的防喘振阀,出口压力, 入口导叶之间的逻辑控制方式是什么..........
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-23 16:51:13 | 显示全部楼层
我们的设备不行     进口导叶是手动控制,防喘振阀是自动控制,在分子筛切换的时候压力波动在一公斤左右    很是不好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-24 10:13:31 | 显示全部楼层
我们的空压机是半自动控制的,就是当操作点接近防喘振线的时候,他自己就开了;但我们一般都是注意看到的,维持设计压力的工况,若压力低了,就提点;入口导叶也是手动开的,一般余量都比较大;分子筛均压时出口压力会掉3公斤呢,这时就手动的提一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-24 14:06:27 | 显示全部楼层
看来国内设备导叶要打自动, 是有些难度了.............
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 13:38:59 | 显示全部楼层
阿特拉斯的好像不用手动干预的,我们的就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 13:47:03 | 显示全部楼层
我这是全自动的,当压力流量偏离给定值就对其进行控制,当运行接近喘振区自动进行控制,使其脱离喘振区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 14:54:50 | 显示全部楼层
我们这也是手动控制
回复 支持 反对

使用道具 举报