[话题讨论] 谁能告诉我,安庆的空分为什么先启动分子筛吸附器,此时原料压缩机未启动,哪来的气

[复制链接]
发表于 2009-7-19 22:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我,安庆的空分为什么先启动分子筛吸附器,此时原料压缩机未启动,哪来的气
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 07:43:48 | 显示全部楼层
是不是先实验切换程序呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 09:16:42 | 显示全部楼层
只是先启动控制逻辑而已,相应的阀门会打开或关闭。这样空压机启动后气就可以直接进分子筛了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 10:18:25 | 显示全部楼层
直接启动?是不是走空程序 做实验呢啊 ,分子筛启动 前要均压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 10:41:07 | 显示全部楼层
應該是控制啟動邏輯
待壓縮機啟動完成,分子篩會按程序建壓,開啟應對的閥門,接下來就可以把空氣送冷箱了。
這樣的程序個人覺得操作員的負擔相對的比較輕,只要顧好壓縮機跟後段製程即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 12:35:37 | 显示全部楼层
启动分子筛是为了:(1)走程序(2)调试阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-20 14:45:17 | 显示全部楼层
好像是先用仪表气再生出分子筛,待用,难道安庆的分子筛有临时再生气?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 18:48:53 | 显示全部楼层
因该是试程序和阀门,找问题!欢迎加入90885661讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 08:25:40 | 显示全部楼层
肯定是调试阀门啊,根本不可能是正常运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-21 08:36:30 | 显示全部楼层
调试用的,不是真的投入生产的
回复 支持 反对

使用道具 举报