大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 液氮回下塔的回流阀

[复制链接]
发表于 2011-9-8 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规流程中液氮回下塔都有一个手动阀门控制,如果没有这个阀门的话,除了在启动阶段对主冷积液影响很大外,还有什么不良影响吗?没有这个阀门行不行?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 14:51:04 | 显示全部楼层
没有阀肯定行,有的流程就没有阀,只要有回流液的管就行,如果计算的好也不会有什么影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 15:14:16 | 显示全部楼层
楼上说的有道理、阀门就是启闭、再就是控制液氮流量,只要有回流管道、并且控制好流量就可以正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 15:57:41 | 显示全部楼层
国外的空分经常是没有这个阀门的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 17:40:59 | 显示全部楼层
如果没有手动阀,就只能靠调节阀来调节,有时调节阀滞后会造成流量和压力不稳定,波动大,不易控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 20:58:34 | 显示全部楼层
主要对积液时影响比较大,如果有这个阀门的,在积液时时关闭的,减少主冷的热交换,加快积液。当上塔液位到达一定时,才开始开这个阀门,建立下塔精馏工况。
如果没有这个阀门,在积液时,氮气和液氧热交换比较大,积液困难一点。这也映衬了液氮到上塔的调节阀的“开-关-开”操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 22:12:33 | 显示全部楼层
没有这个阀门,主冷如何加热(干燥)?这个阀门在装置启动阶段完全可以全开的,但在流程设置上,必须有液封。(供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 22:23:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 fhwfhwfhwfhw 于 2011-9-8 22:24 编辑
加热阶段也不需要这个阀门吧。
液封加一个弯头或者出口有一定的液位浸没就行。
积液阶段就像天下哥说的不需要也行的。
说实话还是想不太出来为啥一定要这个阀门。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:13:42 | 显示全部楼层
没有这个阀门,主冷如何加热(干燥)?
我加热时这个阀是关的,没这个阀影响加热还没琢磨过,什么思路给说一下行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 10:43:51 | 显示全部楼层
因为我接触的多为不带阀门的流程,加热时先加热主冷和上塔,到一定温度再加热下塔,想不太出来为啥需要把这个阀门关上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-6 06:02 , Processed in 0.043411 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表