[话题讨论] 氧气流量计出故障后的空分操作!

[复制链接]
发表于 2011-9-12 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论下:
   在调整空分工况时, 氧气流量是个很重要的参考数据,很多重要的调整都要看氧产量。
   如果现在氧气流量计出了故障,而一段时间内是无法修复的,作为主操,你该怎么操作或者注意哪些来保证工况正常调整?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 16:50:21 | 显示全部楼层
根据平时的经验阀位操作!每个放散阀和流量都有一个修正阀位图的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 17:23:20 | 显示全部楼层
可根据出上塔氧气压力与氧气纯度来判断流量的多少 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 17:55:28 | 显示全部楼层
可以根据液氧泵出口压力,高压空气阀的开度及膨胀机的负荷,高低换的温差,主冷液位这些参数来进行调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 21:27:08 | 显示全部楼层
参考以往氧送出的阀位,塔的很多参数都可以作参考,保证氧纯度问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 22:01:06 | 显示全部楼层
方师傅和陈师傅说的对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-12 22:52:31 | 显示全部楼层
不知道你后续用氧气的岗位是否有氧气流量,是否可以通过调度联系,看看后面用氧量作为调整依据。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 07:33:39 | 显示全部楼层
一般的单位都有n套机组还要经过缓冲罐那就很难判断了,后续工段的孔板比较大也不太准,这种方法除非提前做过预想,对比过总用量和几套机组的关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 08:40:45 | 显示全部楼层
上塔压力和氧气纯度和出塔流量的明确关系是什么?陈哥能否解释下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 09:22:13 | 显示全部楼层
内压缩流程 是不是可以看液体泵电机电流