如题..........我们是出板式压力给外送阀信号,出板式压力,流量高选给放空阀信号, 这种控制方式好吗? 利弊是什么......大家的都是如何控制的.............压力,流量都在放空阀和外送阀之前,我觉得外送阀后压力给外送阀信号更好点..........
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 04:34:40 | 显示全部楼层
都是流量/压力双选控制,放空高选,外送低选,流量点相同,压力点放空阀用前端,外送阀用后端
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-13 10:44:43 | 显示全部楼层
都是流量/压力双选控制,放空高选,外送低选,流量点相同,压力点放空阀用前端,外送阀用后端
1dream 发表于 2011-9-13 04:34

                                
登录/注册后可看大图

    谢谢楼上朋友, 我们和设计院交流下.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-13 04:34:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友,我们再和设计院交流下.............
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 10:50:42 | 显示全部楼层
我们这边高压氧是压力控制,客户对压力要求比较高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 13:35:25 | 显示全部楼层
压力控制放空,流量控制送出
回复 支持 反对