如题: 我厂新项目仪表空气压力设计值为7公斤,仪空球罐设计压力为9公斤,工艺流程如下:空压机、缓冲罐、高效除油器、微热再生干燥器、粉尘过滤器、仪空球罐,仪空球罐出口分两路,总管上带自调阀,两路:一路去全厂仪空总管;一路去全厂工厂空气总管,带自调阀。   条件:空压机为上海飞和单螺杆空压机,设计最大工作压力10公斤,单台小时流量2300立米
   问:为了避免空压机频繁加载、卸载运行,空压机工作压力设定多少合适?缺啥条件?暂时仪表空气用量约为每小时1700立米,求高手给一个具体的解决思路或计算方法!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 00:35:35 | 显示全部楼层
把压缩机设成5.5停6.5公斤启,两台定期切换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 09:05:45 | 显示全部楼层
现在的自动阀为了追求美观气缸设计的非常小,需要更高的压力推动,原来三公斤'后来四公斤,没想到现在要求七公斤了。
压缩机加一个自立式的卸荷阀(相当于打回流),只要调节到你要求的压力,高了自动卸载,低了自动加载,基本不用人看着,变成无人站所。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 16:39:07 | 显示全部楼层
想要尽量减少加载,卸载频率,最好是下游气量稳定,如果不能保证气量,那就需要一个足够大的气体缓冲罐。
所以我觉得这个问题还是要看下游气体用量波动情况,和你们仪表气球罐的大小才能分析。