大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 精馏塔下塔回流阀,能否不参与调节,

[复制链接]
发表于 2011-9-29 11:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
精馏塔下塔回流阀,能否不参与调节,在原始开始-到正常生产时该阀门一直全开或固定在一个位置,下塔回流采用去上塔液氮阀门控制
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 14:26:06 | 显示全部楼层
不太明白v你说的,或许我可以这样回答你了,有的设备厂家没有这个阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 16:34:18 | 显示全部楼层
当然可以的,怎样开车车的都有,只要你把各个数据控制好就没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 17:27:50 | 显示全部楼层
下塔回流阀怎么会不调,就是不开机时我们也经常调
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 17:47:10 | 显示全部楼层
有阀门就是用来调节的,要不然费劲安它干啥呢?这个阀是参与调节液空纯度的,不调怎么能出产品呢。第一次找到位置后记住,以后开车不会偏离很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 18:01:06 | 显示全部楼层
下塔回流阀?下塔液氮回流阀吧?这个阀门在开车初期可以不开也可以全开。
如果不全开,塔系统就可以集中冷却,如果全开的话,冷却的时间相对多一些,也就是开车时间长一些。
因为这个阀门大多都是蝶阀的吧,我们的一套装置就是,阀门转轴了,如果动一下,就不好在找位置,那么,现在这个阀门就没人操作了,就一直保持一个开度,是否全开不详。。。每次开车时间都很长。。如果换的话,还要扒沙。。周期长。。。。影响后续用氧。。。影响产量。。。麻烦呢。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 21:37:46 | 显示全部楼层
关于这个阀门的讨论已经有很多啦。多装置安装都带有液封“U”型弯,所以就可以全开为最佳工作开度。用去上塔液氮节流阀控制精馏工况是最佳选择。至于不设这个阀好象不应该,因为主冷液氮侧需要加热(干燥),没有这个阀门不知如何进行加热(干燥)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 15:36:30 | 显示全部楼层
回复 6# 九天是我
    这个蝶阀确实可能转轴,我的膨胀机中抽阀就发生过实际开度不够,膨胀机吃不进量,找了很多原因才怀疑到他。这个阀门开多少无所谓,只要加工空气量·下塔阻力·液空纯度合适就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-6 22:42:37 | 显示全部楼层
这个阀门在停车车后一般都是光上的,在积液结束调纯的时候缓慢打开有的是全开有的是开到以前的经验位置,在正常运行的时候一般不去动他,用液氮节流阀来调节纯度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-7 10:00:10 | 显示全部楼层
描述可能不清楚,
下塔液氮回流阀门,在开车时固定在一定开度或全开位置后,整个冷却、积液、调纯过程不参与调节(不动作),大家认为可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-6 08:26 , Processed in 0.085976 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表