大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 怎么防止水泵的气缚和汽蚀

[复制链接]
发表于 2011-9-30 10:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水泵的异常运行工况中有;气缚和汽蚀  请问他们有什么现象并如何预防
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 14:56:48 | 显示全部楼层
启动前准备工作做好,多排会气,不要空转太久
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 21:19:28 | 显示全部楼层
建议,在开空冷塔水泵后,微开出口阀,保持压力略高于空冷塔压力,当水至喷头处注满水后,压力自然上升,这是逐步开打出口阀就搞定了。用出口阀门控制所需流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-1 08:56:12 | 显示全部楼层
气敷保证气密性,汽蚀提高入口压力、降低入口温度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-1 10:09:15 | 显示全部楼层
回复 2# gader
    呢么有什么现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 15:04:40 | 显示全部楼层
1:降低泵的安装高度。
2:各密封点的致密不漏。
3:高点排气阀微开,待正常运行后关闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 15:52:21 | 显示全部楼层
启泵前要灌好泵,排尽空气,启泵后保持好出口压力!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 21:08:06 | 显示全部楼层
启动前关闭出口阀门,全开入口阀门及控制排气阀门排气,必要时可按照泵的运转方向盘车,有回流阀的可开回流阀门,确保气体彻底排出。启动后开出口阀门控制打液量,防止电机超电流和超压,控制进水温度,避免在泵内形成气化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-6 03:23:00 | 显示全部楼层
启动前关闭出口阀门,打开进口阀,用排气阀排尽泵内的空气,防止泵内有气体
启动后,控制好进水水温,防止液体气化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-6 17:03:56 | 显示全部楼层
气蚀是对泵的损害过程,泵在运行时,叶轮内部的压力是不同的,如果液体进入泵里的温度高于进口压力对应的气化温度,则有部分液体汽化,产生汽泡,当气泡被液体带到压力较高的区域时,气泡迅速破裂,由于气液密度相差很大,周围液体以很高的速度冲向汽泡,原来所占的空间,在液体内部发生激烈的冲击,瞬间产生压力和冲击频率相当大,且冲击点产生瞬时温度很高
症状:噪声大,泵体振动,流量压力,效率明显下降.
后果:高频冲击和高温腐蚀,同时作用使叶轮表面产生一个凹穴,叶轮破坏.
防止措施:不要让泵在空转下运转时间过长,一旦发生汽蚀应立即排气,甚至停泵处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 12:25 , Processed in 0.046409 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表