[话题讨论] DCS断电得电

[复制链接]
发表于 2010-9-19 23:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车期间,DCS断电后又得电,对机泵 和阀门的影响?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 00:16:13 | 显示全部楼层
总的来说,没啥影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 08:20:35 | 显示全部楼层
DCS里面有许多种电,每种电的作用还不一样,所以需仔细说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 19:53:23 | 显示全部楼层
停车期间 应该没啥影响吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-20 19:58:24 | 显示全部楼层
应该没什么影响,我们经常在停车期间对DCS充放电保养,正常情况下电池接近没电报警后就投用市电,比较安全也符合保养要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-20 10:35:29 | 显示全部楼层
谢谢大家伙分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-20 20:26:06 | 显示全部楼层
DCS断电与现场阀门得电断电是两个概念。即使运行过程中DCS意外断电,没有向阀门发出指令,对系统短时间也没有影响。担心的是在需要对阀门进行操作时DCS断电了,延误了操作指令的发送,对机泵和阀门才会造成影响。