[话题讨论] 冷冻泵进口过滤器经常堵,怎样不拆过滤器处理?

[复制链接]
发表于 2011-10-13 00:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂冷冻泵隔几天就堵,经常要倒换备用泵,有什么好的方法可以不拆过滤器清洗处理吗?
能否将冷冻泵进出口都关闭,从回水总管结一管路到水泵过滤器后,再打开过滤器前排水阀进行清洗呢?忘高人指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 06:42:51 | 显示全部楼层
在源头上想想办法吧,你们冷冻水的水质都这样,那冷却水泵不是更糟糕,没有太省事的办法,除非技改特殊设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 08:11:30 | 显示全部楼层
当然可以采取楼主所说的办法,我们原来空压机油冷却器也会堵塞,通过改进采取反吹法,有一定的效果!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 09:48:37 | 显示全部楼层
堵得不太严重,反吹是有点效果的.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 09:56:21 | 显示全部楼层
加个阀反吹。或者降低滤网目数,有的滤网目数太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 14:45:53 | 显示全部楼层
用双筒切换式过滤器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 15:02:48 | 显示全部楼层
先找出堵的原因,再对症下药。至于反冲洗,是治标不治本。
1、是工艺还是操作的问题,整改。
2、介质脏?可加预过滤系统
3、过滤器选型错误?重新选型
4、技术改造。
FYI
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 17:04:57 | 显示全部楼层
有检修机会,停下来,在循环水进水泵口增加一过滤器,解决后顾之忧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-6 03:43:07 | 显示全部楼层
我觉得可以将冷冻泵进出口都关闭,从回水总管结一管路到水泵过滤器后,再打开过滤器前排水阀进行清洗。
还有就是做好水质要求,经常被堵,说明水质不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-6 12:18:45 | 显示全部楼层
1)过几天就会堵说明水质存在问题或者水质要求比较高,建议你不要乱安装旁通阀直接绕过过滤器
2)并联安装一个过滤器,定时切换就可以把堵到的过滤器拆下来清洗了
3)并联安装一个备用泵,可以进行定期维护一可以的
4)你说的开个旁通反吹过滤器也可以,不过要注意这样会影响泵的压和水量,建议你根据情况自己决定
回复 支持 反对