[话题讨论] 关于水质处理的问题

[复制链接]
发表于 2011-7-26 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂10000机组的水冷风机的上面水槽处经常长满了青塔,大概过一个星期就要进行清理一次,水质处理人员又不敢将药济加得太大,不知道大家有什么好的见意。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 16:20:23 | 显示全部楼层
青苔多说明水质的菌、藻高,加一些除菌、藻的药剂就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 13:23:01 | 显示全部楼层
菌藻滋生严重的话可以分析一下浊度,如不搞点次钠
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 16:38:05 | 显示全部楼层
这种情况其实就可以看成是水冷风机的附件上长了癣。
治癣的最好方法就是第一次用药的药量要大,将这些菌杀灭并且一下子控制住,然后用维持药量将菌类的数量抑制在不影响运行的水平。
估计是近来进入盛夏,水中滋生的菌类较多,而加药量没跟上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-31 21:02:53 | 显示全部楼层
加氯水,量不要太大,长期的加,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 11:00:30 | 显示全部楼层
夏季温度过高,会加大细菌,藻类的滋生,就会出现青苔。
1,根据你们厂的水量加入适量的杀菌剂。
2,加入液氯,水和氯气反应生成次氯酸钠,它是很好的杀菌剂。但不宜过猛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 20:41:26 | 显示全部楼层
加除藻剂,不过上面大家都说了,我们这里加药的,没有加过液氯。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-8 14:55:26 | 显示全部楼层
加点氧化和非氧化杀菌剂,我们这用的是地下水,加的是KF-505和KF-520还有阻垢剂3022
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-8 15:40:48 | 显示全部楼层
1加点氧化和非氧化杀菌剂 两种药每过一个月交换加入
2加入液氯,水和氯气反应生成次氯酸钠,它是很好的杀菌剂。但不宜过猛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 18:15:58 | 显示全部楼层
我感觉下药还是猛一点好,短时间大剂量的杀菌灭藻剂,使水体保持相当的药剂浓度,迅速解决问题,然后再恢复正常,时间短,对换热器及设备管道等影响不大。慢慢来不容易控制住。