大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 液氧和液态丙烷储罐的防火间距应该依据什么确定?

[复制链接]
发表于 2011-11-30 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
把液态丙烷视为液化石油气,液氧视为乙类液体,GB50016 建规表4.4.1 规定总容积50-200m3,单罐容积》50m3 的最小防火间距为45米。丙烷储罐埋地时防火间距可以减少50%;
《GB16912-2008深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》第4章 表3 规定的是这个条件下液氧和液化石油气的防火间距是30米,但是没有说是地上储罐还是地下储罐,也没有说能不能减半。
现在遇到的问题是,按照建规的防火间距地方不够,按照深规的防火间距减半以后就够了,不知道能不能按照深规,埋地储罐按照减半处理呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 12:31:05 | 显示全部楼层
GB50160 石化企业设计防火规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-30 14:30:21 | 显示全部楼层
如果按照石规,丙烷属于甲A类,液氧算助燃气体,按照表4.2.12,他们的防火间距是25米,埋地还可以减半,这样算是够了。但是我觉得不应该按照石规。现在做的只是气体充装,没有石油化学品的生产,而且主要的气体不是丙烷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-30 14:31:51 | 显示全部楼层
问一下版主,这个问题应该在空分区讨论吗?是不是应该在储运区啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 10:15 , Processed in 0.054021 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表