沙尘、防冻预防措施:
1)据本地区风沙大、灰尘多的情况,初步考虑每年至少应冲洗空冷凝汽器外表面3~4次,将沉积在空冷凝汽器翅片间的灰、泥垢清洗干净,保持空冷凝汽器良好的散热性能。清洗手段有压缩空气和高压水两种。从资料来看,高压水冲洗比压缩空气清洗效果好,故 采用高压水冲洗。本套装置设置全自动冲洗装置一套。清洗设计压为130ba r,工作压力80~90bar,清洗泵水量为10 m3/h,水源处水压2.5~4bar。
2)冬季运行防冻措施和控制
本地区冬季最冷月(一月)平均气温-7.6℃,极端最低温度-28.0℃,因此空冷系统的防冻仍为设计中考虑的要点之一。从工艺设计的角度,主要考虑的防冻措施有:
•        设置逆流空冷凝汽器,防止凝结水在空冷凝汽器下部出现过冷进而冻结的可能性,另外可使空气和不凝结气体比较顺畅地排出,不致形成“死区”变成冷点使凝结水冻结而冻裂翅片管。顺流与逆流的散热面积之比为4.67:1;
•        采用直接式蒸汽凝汽器,风机采用变频调速控制;
•        设置挡风墙;
•        设置真空隔离阀,根据本地区气温的特点,常规设计按第1列设置隔离阀考虑,以便冬季启动和解列运行使用;
•        系统设有冬季运行保护模式程序,即根据凝结水温度、抽真空温度、环境温度来自动进入保护模式,避免空冷系统发生冻结,因此系统运行必须为自动控制。在冬季运行中如出现异常,控制系统及时发出指令,同时发出警报,提请运行人员注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 17:00:10 | 显示全部楼层
双良看来是一招吃遍电厂和空分啊,相比于GEA的设备却是粗糙了点
GEA贵啊!!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 21:15:45 | 显示全部楼层
空冷对管束要求较高,北方冬天比较容易冻,防冻是重中之重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 09:11:12 | 显示全部楼层
GEA和双良国内用的都较多