影响储槽夹层压力变化的因素有哪些?
(低压平底储槽)
请详细说明
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 22:04:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxm2087 于 2011-12-5 22:05 编辑
现在的贮槽大多是充氮,加装珠光砂,我不太了解你这个贮槽是不是也是这样的。那么就可以从这两方面进行考虑贮槽夹层压力变化的原因了:比如密封不严或者密封年久导致泄漏,出现湿空气进入或氮气外漏;比如温度变化剧烈导致压力变化(PV=NRT);比如密封气中断或者出现不可阻止的波动等等,当然也不排除有其他的原因导致这个压力波动,具体问题具体分析吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 08:09:59 | 显示全部楼层
气温的变化会导致夹层压力波动,
减压阀的选型不合适,减压阀的泄漏率太大,等都会造成压力波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-6 09:28:56 | 显示全部楼层
大体原因有这些:内部液位、液体过冷度、夹层气介质、环境温度(外筒油漆颜色)
谁能具体给分析一下 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 13:38:08 | 显示全部楼层
知道消耗氮封的场合就容易理解影响氮封压力的情况:
1)初次进液时。夹层温度降低,压力降低,需要消耗氮封;
2)天气变化时。大气温度降低,夹层温度也会降低;
3)外罐微漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 19:48:15 | 显示全部楼层
我个人认为有以下几点;1)减压阀有问题。2)大气温度变化。3)气源压力变化。4)储槽进液后,温度下降内筒收缩。因为在实践生产时我都碰见了,例如气温聚变时不仅是储槽夹层压力降低连空分塔密封气压力也会有变化,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 11:04:01 | 显示全部楼层
确认呼吸伐正常,如果是贮存腐蚀性介质,要定期拆检呼吸阀,防止一旦形成真空吸瘪罐体。确认气量充足,尤其是几个罐密封气源合用一根管时,要保证末端贮槽气源压力。要如果贮槽有附属低温液体泵打回流时,夹层密封气温度降低,压力也会降低,要及时调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-19 02:22:30 | 显示全部楼层
谢谢大家了,明白了