气动薄膜调节阀不动作有哪些原因?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 21:02:24 | 显示全部楼层
1、气源管线是否通畅
2、信号线是否通畅
3、阀门是否卡塞
4、气源压力是否满足要求
5、阀门是否存在压力保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-27 13:06:09 | 显示全部楼层
1、仪表系统故障,如:
   ①带电磁阀的调节阀,电磁阀失电;
   ②阀门定位器或电气转换器故障;
   ③没有电信号到阀门定位器;
  ④没有气源;
2、机械故障:
   ①机械部分有卡阻,卡阻严重,很多气动蝶阀,长时间室外工作,轴套生锈;
   ②带气缸的执行机构,气缸部分串气,活塞环损坏;