[话题讨论] 怎样控制氩泵更节能

[复制链接]
发表于 2011-12-22 20:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频泵   两个控制压力710   和   701
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-25 18:19:36 | 显示全部楼层
710全开;701(回流)全关,可加个压力高联锁;底部液位采用变频给定控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-5 10:34:14 | 显示全部楼层
用变频控制啊比较节能,压力、流量进行控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-7 21:27:38 | 显示全部楼层
通过手操器调节频率比较节能,我认为用开关出口阀的方法实际上是不节能的,这只是针对电机的消耗电能没有减少