大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 两套空分运行,出高换氧气如何控制更稳定些.........

[复制链接]
发表于 2012-1-2 15:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两套空分运行,氧气出高压换热器汇合在一条管线送到气化, 出高换的氧气是压力控制还是流量控制能稳定点.............
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 02:05:41 | 显示全部楼层
应该是保证压力,控制流量。所有厂家都是氧泵压力投自动,氧量也投自动的。这两个相互配合生产,一般不需去刻意专门去控制某一个指标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-3 19:06:08 | 显示全部楼层
只要压力控制就可以了!气化也有放空的!气化控制量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-5 10:37:32 | 显示全部楼层
两个控制点都要密切监视,流量和压力都是相关的,在流量变化的时候,压力也就会跟着变化!工作时间久了以后,就会知道A,B两套空分各自流量多少时,总管的压力是多少!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 07:27 , Processed in 0.044229 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表