大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 低温液氮罐出口管道(汽化器入口管道)上是否需要排空阀和安全阀?

[复制链接]
发表于 2011-12-21 14:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-12-21 18:41 编辑
低温液氮罐出口管道(汽化器入口管道)上是否需要排空阀和安全阀?为什么?请各位指教
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 18:30:14 | 显示全部楼层
必须有安全阀啊呵呵   以免超压  保护装置啊    另外没安全阀厂家也不验收啊   安全局也不愿意啊    排气阀是为了不用时将压力泄掉啊    请问楼主干了多久了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 11:27:40 | 显示全部楼层
[attachimg]836796[/a



ttachimg]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 20:02:49 | 显示全部楼层
主要是怕低温气体气化后管道憋压
除了PSV,还有TSV可以使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 20:50:30 | 显示全部楼层
是必须要装安全阀和泄压阀的,避免管道超压,没有安全阀是非常危险的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-9 23:09:36 | 显示全部楼层
[attachimg]836796[/a  ttachimg]
陈焕东 发表于 2011-12-22 11:27

                                
登录/注册后可看大图

    没看出来哪个是安全阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 07:48 , Processed in 0.046860 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表