大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空分设备平面布置问题

[复制链接]
发表于 2011-12-5 16:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄一个炼化企业的空分  用的杭养得设备  厂家要求纯化系统(分子筛、电加热放在室内)   放在室外保温不可以吗?  主要是电加热器抽芯高度比较高  这样一来厂房就高了  但是放外面也要考虑检修吊装等问题  不知北方炼厂空分的纯化系统怎么布置的   请指教
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 17:02:38 | 显示全部楼层
一般都是放在外边的,不知道你那个是多大的空分
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-5 17:05:32 | 显示全部楼层
小   8000NM3/h制氮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 18:51:04 | 显示全部楼层
北方因为冬季气温低一般都加盖保温设施,有一个很北的地方(杭氧的开封的都有)用的就是砖混的,有空分塔三层那么高膨胀机  预冷  纯化器都在房子里效果很好,用保温彩钢的也很多拆卸方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 20:14:26 | 显示全部楼层
完全可以放在外面啊,但必须加保温。我们这儿极限温度可达-40℃,就是普通温度都是-20-30℃,分子筛都在外面的,就是保温必须要做到位。至于吊装的问题,你又不是经常性的吊装,完全可以用吊车代替,你们电热器的芯多大的,8000的空分,用的电加热器我没接触过,不过想来也不会太大,可以临时搭建脚手架,做的牢靠点,用手动葫芦吊装应该问题也不大吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 21:30:08 | 显示全部楼层
分子筛可以放在外面(保温做要做好),电加热器能不能设计成卧式,放在屋内。我们厂就是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-18 13:07:52 | 显示全部楼层
合理的布置有益于生产充装、操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-20 09:05:50 | 显示全部楼层
放在外面可以的,注意保温就行,电炉立式的做个平台呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-20 14:54:44 | 显示全部楼层
做好保温就可以了啊,应该不需要放在厂房里的,厂房抬高费用大了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-30 09:56:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxm2087 于 2012-1-30 20:53 编辑
如果业主坚持方厂房内的话,把电加热器上方设计成活动房顶,可拆卸的,不能加高厂房,成本太大。电加热器靠近厂房边放,考虑配管及维修布置空间。