[话题讨论] 分子筛电加热器的控制方式

[复制链接]
发表于 2011-5-3 17:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
分子筛电加热器600KW采用一组可控硅控制是否可行?散热量怎么解决?如果采用固定功率+可调功率如何来设置?如果采用固定功率+可调功率,在均压的过程没有外部负荷,固定功率如何工作,假如是通断的话,大的电流是否会造成影响?如果全部采用可控硅来控制,会不会在可控硅上消耗的能耗过高?哪个技术更加可靠成熟一些,用的多一些?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 19:39:41 | 显示全部楼层
是个值得考虑的问题,电加热器现在的控制方式用的最多的就可控硅了(不过应该是冷吹时即没负荷了),对这方面不是太了解,请高手积极作答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 20:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 security 于 2011-5-3 20:56 编辑
应用最多的是可控硅控制!考虑保温损失的热量及工况变化情况!遇到过加热器一备一用的出口温度到进塔底损失40度,两台都用上了,比设计值用时间还多!固定频率的话可以让自控设定到均压这步为停止工作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-26 20:13:47 | 显示全部楼层
600KW算是比较小的了,完全可以采用一组可控硅来实现控制。
我们做到最大的调功柜是额定电流达到2000A,散热采用热管散热加强制风冷,有兴趣的朋友可以直接站内信来交流,我们就是专门做这个的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 11:14:28 | 显示全部楼层
建议采取固定功率+可调功率分组设置控制,可调功投入比较大,也没必要。可以分3组设置,1、2组固定功率,3组可调功率。加热时DCS系统发出触发信号,1、2组启动,同时1、2组控制柜发出信号第三组启动。加热结束时DCS发出信号停1、2组,一二组发出信号停第3组。另外在DCS画面上分别设置1、2组和3组运行停止信号,以便能及时发现各组工作状态。另外在第三组上可以设定再生气出加热器温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 12:56:54 | 显示全部楼层
通常采用固定组+可调组
1、采用部分固定组,直接加热,这样可以减少可控硅的容量,节约可控硅的成本、同时延长可控硅的寿命(因为在加热时,至少要达到一定量,你全调整,没有任何意义);
2、可调组一般分两种方式控制,一是通过可控硅,改变可控硅的导通角,常用形式为调功器控制(根据电加热器出口温度),这种方式的电流波动小;另一种方式是再加1-2组小组的电加热器,通过温度的高低控制小组装的通断,当然只有大组(即固定组)工作时,小组才能起到作用,这种方式电流波动大,对控制的接触器损坏大,要设定小组控制温度的区间;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 13:42:22 | 显示全部楼层
采用固定组+调功组是比较好的方式,但一次性投入较大,况且200KW与600KW的调功组造价相差不是很大!
另外可控硅控制方式尽量采用过零触发方式,如果采用大功率移相触发,对电网的谐波污染非常大,往往得不尝失!
回复 支持 反对

使用道具 举报