大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 液氧储槽投用前需要吹扫置换测露点外 需不需要进行除油清洗 还需要做哪方面的工作

[复制链接]
发表于 2012-3-8 21:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的液氧储槽放了好几年了   第一次准备用   需要怎么安全的投用有什么详细具体的方案吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 13:48:37 | 显示全部楼层
放置几年了,一定要做脱脂处理,另外气密性试验,夹层干燥处理等也是要做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-9 19:20:01 | 显示全部楼层

zhaozhen1234 发表于 2012-3-9 13:48

                                
登录/注册后可看大图
放置几年了,一定要做脱脂处理,另外气密性试验,夹层干燥处理等也是要做的

放置了三年多了   现在正用分子筛后的空气吹扫    想问下具体怎么做才能保证更安全     
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 13:48:00 | 显示全部楼层
放了好几年了   第一次准备用   正用分子筛后的空气吹扫 可以测一下出口露点,含油量,可燃性杂质分析. 另外气密性试验,夹层干燥处理等也是要做的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 02:37 , Processed in 0.042449 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表