大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 分子筛程序因为某种原因暂停后,各程控阀能否打到手动状态进行操作?

[复制链接]
发表于 2012-3-23 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-3-24 12:33 编辑
   分子筛程序因为某种原因暂停后,各程控阀能否打到手动状态进行操作?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 17:41:02 | 显示全部楼层
可以,有些小空分用户全手动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 00:56:13 | 显示全部楼层
这个需要你们仪表负责人在工程师站查看,不同厂子程序设置不同,这只是个授权的问题,也是保证暂停后不会因为误操作影响生产,有些工厂为了保障安全,不会设置这个权限,有些厂子能够操作,去问问你们相关仪表的工程师,做一个相关纯化系统的逻辑说明,大家都学习一下,除=出了情况也能很好的应对。
纯化系统的阀门质量不好,也是很容易出问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 09:46:57 | 显示全部楼层
分子筛暂停原因有两个:
1、由于需要手动暂停;
2、由于条件不满足,自动暂停,即由自动运行转为手动。条件不满足,通常都会设计报警提示;
第一种情况:因需要手动暂停,操作人员应该知道自动相干什么,单位的骨干一般都在岗,通常情况,你可以根据需要手动操作相应的阀门,阀门不手动操作是不会动作的;
第二种情况:操作人员应该主动查找原因(或与仪表、电控人员共同确认),然后决定你的操作
回复 支持 反对