大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 今天看到公司空分装置的液氧泵出口阀门是手动的,这样可以么?

[复制链接]
发表于 2012-3-29 18:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前接触过的都是调节阀,这个可以选用手动操作么?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 20:03:27 | 显示全部楼层
手动的对你这个专业来说不是很好吗?省的修了。不过谈设备的抠到这个程度,估计以后你们有的修了,太不人性化了。驴都买了,不给买鞍子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 21:49:50 | 显示全部楼层
一般泵的出口阀门都是手动的。操作上没什么问题啊。这个又不需要调节的,全开全关就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 22:00:46 | 显示全部楼层

yidaihouyi 发表于 2012-3-29 21:49

                                
登录/注册后可看大图
一般泵的出口阀门都是手动的。操作上没什么问题啊。这个又不需要调节的,全开全关就好。

说的对呀,氧泵压力一般用回流阀和转速调节,出口阀很多都是手动的,全开全关就好,不用调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 21:49:00 | 显示全部楼层
小意思了,阀门情况跟设计有关,你看看你们氧泵手阀门后面应该还有调节阀吧,如果没有,那么可能需要手动操作出口阀门了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 23:42:41 | 显示全部楼层
我们的液氧泵出口阀也是手动的,操作没什么问题;泵出口还都有单向阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 08:35:09 | 显示全部楼层
我们液氧泵也是出口阀是手动的,回流可以自动调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 09:18:44 | 显示全部楼层
我们液氧泵也是出口阀是手动的,调节阀造价高
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 21:56:06 | 显示全部楼层

neverstoptry 发表于 2012-3-31 21:56

                                
登录/注册后可看大图
我们液氧泵也是出口阀是手动的,调节阀造价高

那么在实际的使用中有不方便的地方么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 22:21:24 | 显示全部楼层

nmgsbl 发表于 2012-3-31 22:21

                                
登录/注册后可看大图
那么在实际的使用中有不方便的地方么???

没什么不方便,用的是调速电机调流量!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报