发表于 2012-3-5 21:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的什么样的填料,详细给大家说说,说说你的要求,

否则大家如何给你中肯意见呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 09:12:48 | 显示全部楼层
循环酸洗,用清洗泵将清洗酸液送至空冷塔顶部喷淋,在底部检测PH值,清洗泵进口接在空冷塔排污阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-6 22:02:41 | 显示全部楼层
同意楼上观点,不过我们厂空水冷塔都五六年了也没发现结垢,感觉结垢全部更换也可以,聚丙烯鲍尔环造价也不高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-3 20:54:57 | 显示全部楼层
酸洗不行,就利用停车时间拔出填料用高压水冲洗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-4 08:46:15 | 显示全部楼层
我们这一期空冷塔就不锈钢鲍尔环8年了检查过两次不结垢  当然造价会高点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-4 20:32:28 | 显示全部楼层
不能老是出现问题才去解决哦,最好还是找出主要矛盾进行解决,改善冷却水水质才是硬道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 11:49:24 | 显示全部楼层

制氧人 发表于 2012-4-4 20:32

                                
登录/注册后可看大图
我们这一期空冷塔就不锈钢鲍尔环8年了检查过两次不结垢  当然造价会高点

空冷塔一般不如水冷塔易结垢,且结垢与使用鲍尔环材质无关,主要是水温较低时的低温垢。当然水质不能太差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-6 14:39:15 | 显示全部楼层
从根本上解决问题就是 改善水质,鲍尔环的材质  这两个方面解决了就从源头上杜绝了结垢的可能性,一劳永逸的解决办法