[话题讨论] 氧气管路上阀门的设置

[复制链接]
发表于 2012-3-23 14:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 shangye_340 于 2012-3-23 14:11 编辑
大家好,我们单位新增加一条氧气管道,直径为200,氧气专用截止阀选用哪个型号的比较好,氧气管道上的快速启闭(比较频繁)阀选用哪个型号的比较好?有没有执行标准啊?谢谢大家
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 18:59:17 | 显示全部楼层
按照JB/T 10530-2005选用Jy41W-40T或Jy546W-40T。中、高压氧气管道上严禁使用快开阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-24 10:48:54 | 显示全部楼层

est 发表于 2012-3-23 18:59

                                
登录/注册后可看大图
按照JB/T 10530-2005选用Jy41W-40T或Jy546W-40T。中、高压氧气管道上严禁使用快开阀门。


谢谢,如果使用变压吸附装置中常用的程控阀能行吗,是液压还是气动比较好啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-23 18:59:00 | 显示全部楼层

est 发表于 2012-3-23 18:59

                                
登录/注册后可看大图
按照JB/T 10530-2005选用Jy41W-40T或Jy546W-40T。中、高压氧气管道上严禁使用快开阀门。

有没有程控阀方面的技术标准 和要求啊,第一次设计需要学习的很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 11:00:27 | 显示全部楼层
这个标准好垃圾啊,如果我们的高压氧阀门不能实现快开那就歇菜了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 18:59:00 | 显示全部楼层

黑客帝国 发表于 2012-3-24 18:22

                                
登录/注册后可看大图
这个标准好垃圾啊,如果我们的高压氧阀门不能实现快开那就歇菜了。

氧气阀门快开是很危险的,不建议如此操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 18:22:08 | 显示全部楼层
不管是低压还是高压氧气管道,设置快开阀门是危险的,增加阻火器效果也会被高压氧气的冲击削弱的
不建议使用快开阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-25 20:51:58 | 显示全部楼层
那么,高压氧气或液氧管道上的安全阀启跳是不是很危险?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-24 18:22:00 | 显示全部楼层
哈哈,危险只要是可控的就不危险啦。.....................
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 09:08:33 | 显示全部楼层
从安全角度考虑呢,氧气管道最好不要设置快开快闭,但根据工艺需要呢,必须安装一个能够快速启闭且动作比较频繁的阀门,参照变压吸附制氧的工艺,我们单位选择氧用气动程控阀。