[话题讨论] 冷箱铝管焊成这样,需不需要打平?

[复制链接]
发表于 2012-4-18 23:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-4-19 13:26 编辑
如图,冷箱内的铝管,焊接成这样,需不需要打平?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 03:11:43 | 显示全部楼层
需要打平,内表面最好平滑过渡,至少焊肉高度不得超过2mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 08:45:22 | 显示全部楼层
是不是坡口缝隙太小?怎么焊肉会那么高我觉的打平是次要的,要监督坡口角度及焊接方式符合设计要求才是最重要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 09:00:15 | 显示全部楼层
这是什么管道,要是氧气管道需要把毛刺处理一下,要是惰性气体问题不大,保证探伤合格就可,这是你们用的施工队的技术水平太一般。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 10:05:34 | 显示全部楼层
焊缝余高高于2mm,不满足焊接要求,建议使用内磨机进打磨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-19 12:44:14 | 显示全部楼层
谢谢各位。
那位有冷箱内的安装标准,以及氧管道的安装标准,分享一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 13:00:44 | 显示全部楼层
冷箱内铝管安装管内需要加衬圈焊接。杭氧大型空分设备安装技术要求HTA1107-2003。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 15:24:35 | 显示全部楼层
明显的管道和弯头的对接有问题    管道和弯头的管径不匹配,弯头小管径大会造成这样的情况,像是堆焊弄出来的
                                管道和问头焊接时没有调好焊接间隙,造成变形 这样弯头那头的焊接也要出问题。这个要提前考虑
                                咬边  个人感觉咬边也不是没有这个可能 但是咬边量不可能会这么大吧 ,不过这个也是一种可能
冷箱内部的管道没有标准,都是凭经验的,行业标准有的话请发上来分享一下~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 19:14:47 | 显示全部楼层
没加衬环就是这样,如果探伤就不合格'过不了,有的焊工图省事,还有就是要求不严,对使用没什么影响,气体管道没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-20 17:01:34 | 显示全部楼层
我真不认为杭氧的加内衬圈的做法是安全可靠的
试想下加了内衬圈,管道内表面必定不平,给吹扫带了了一定的安全隐患
流通的氧气管道在此处突然碰到托起物,后果。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报