[话题讨论] 当空冷塔当中的冷却水泵突然跳车,给后系统的影响?

[复制链接]
发表于 2012-3-24 21:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hxm2087 于 2012-3-25 19:33 编辑
当空冷塔当中的冷却水泵突然跳车,给后系统的影响?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-25 09:58:42 | 显示全部楼层
1.冷水泵跳车备用泵自启动,对后续工段影响不大。
2.如果备用的无法启动,则空冷塔出口温度升高,尽快检查跳车原因,之后继续启动。
3.如果断时间无法恢复正常,则计划性停车吧。
你们的备用家伙呢,不会坏着一只没有修理吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-24 08:40:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,短时间没有问题,不会对后系统造成很大的影响,发现水泵跳车后,立即去开备用机就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-25 17:58:32 | 显示全部楼层
主控室监控发现冷却水泵停了,立即派人去开备用泵,一般不会有影响,即使坏了一只泵,抓紧时间修理就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-25 18:48:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxm2087 于 2012-3-25 19:38 编辑
短时间内没有影响,通常泵突然停了,备泵会自启(备泵联锁自启),如果不能自启,人工去启,然后抓紧时间检修,完成了投上联锁备上。如果备泵不能自启,运行泵跳了之后短时间内不能检修完成,就计划停车吧,当然,你的空冷塔只需要常温水就可控制出塔温度就是例外了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-25 19:37:19 | 显示全部楼层
冷却水泵跳车,备用泵自启,如不能启动,空冷塔出口温度升高,短时间不能解决就只好停车了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 14:45:13 | 显示全部楼层
一楼说的很完善,水泵一般都是一备一用,一般来说备用泵正常备用时低温水泵跳车对空分系统没有影响,如果备用水泵没有正常备用,但事故泵能在短时间处理好影响也不大,负责就停车吧,一般没有企业愿意犯这种低级错误吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 18:32:59 | 显示全部楼层
我有一个记录,故障停泵到开备泵正常用了三十秒,有个同事想破记录跑太快还摔了,觉得机会难得心太急了,平时维护的好就是小概率事件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 18:57:43 | 显示全部楼层
一般情况下,备用泵自动启动,若不能启动,可能使纯化器进水,时间长对纯化器工作效率影响很大。短时间影响较小,尽快找出原因,或者计划停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 19:54:52 | 显示全部楼层

天下第几 发表于 2012-3-26 18:57

                                
登录/注册后可看大图
我有一个记录,故障停泵到开备泵正常用了三十秒,有个同事想破记录跑太快还摔了,觉得机会难得心太急了,平 ...

到现场切手动,开备用泵阀门,启备泵,用30秒?我还没实现过,1分钟多些吧,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报