大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空压机机间冷却器未安装前,里面用充氮气保护吗?

[复制链接]
发表于 2012-5-5 13:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机机间冷却器未安装前,里面用充氮气保护吗?我公司一机间冷却器里面有水,且腐蚀生锈严重,新设备,这个应该怎么处理,对以后使用有影响吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 22:47:52 | 显示全部楼层
我感觉清洗一下就好了哈,到时候还会做气密试验的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 14:46:52 | 显示全部楼层
不用,最多把口用塑料布蒙上别进大东西进入就行…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 14:53:39 | 显示全部楼层
厂家设备到货时,应该要充氮气,防锈和防潮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 17:22:16 | 显示全部楼层

lzb1210 发表于 2012-5-7 14:53

                                
登录/注册后可看大图
厂家设备到货时,应该要充氮气,防锈和防潮

应该清洗清理好  若有条件并对其进行充氮维护保养   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 14:53:00 | 显示全部楼层

水果少爷 发表于 2012-5-7 17:22

                                
登录/注册后可看大图
应该清洗清理好  若有条件并对其进行充氮维护保养

是否充氮,这个要在技术协议中约定的
同学,这个要钱钱的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 20:26:39 | 显示全部楼层
充不充氮气没有硬性要求吧!但是向您这样的设备,肯定是不符合规定的!和厂家联系,让厂家处理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-7 17:22:00 | 显示全部楼层
新设备的话不会出现这现象的,即使不冲氮气一般也会做防锈处理的。难道是用过的旧玩意,要么就是厂家做水压试验后未进行处理。呵呵,现在只能清理后再用了,保险期间气密性试验必须做了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 10:44:04 | 显示全部楼层
老外的机器,在烟台组装的,水压试验也是在烟台做的,水压试验后未进行干燥处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 18:14:26 | 显示全部楼层
这种情况肯定是不符合要求的,建议采取措施,把设备进行清洗、吹扫、氮气保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-14 16:38 , Processed in 0.042483 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表