我单位10000空分采用的电加热器是第一组是不带调功的,第二组是带调功的,运行中经常出现可控硅击穿现象,该如何解决?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 10:15:08 | 显示全部楼层
很大可能就是你的可控硅容量选择过小,或者是可控硅质量问题,散热问题。 可将可控硅容换成2倍容量的型号试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 11:02:24 | 显示全部楼层
我们也出现过,是电气解决的,和空分没什么关系,咱们是主人也不能什么都干啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-14 14:58:43 | 显示全部楼层
楼主是多大功率的调功柜?可控硅换大一个等级也是比较好的办法,另外尽量配原厂配套的可控硅,切不可随便在市场上购买不知名厂家生产的可控硅!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-15 08:11:55 | 显示全部楼层
是加热管短路造成的可控硅击穿,现我单位采取在主回路上加快熔的方法,一旦出现短路,快熔烧,防止可控硅击穿。但是又出现新的问题,加快熔后会造成缺相现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 08:27:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 调功柜励磁柜 于 2012-5-15 12:54 编辑
加保护继电器比较好一些,过流一般能及时屏蔽可控硅,避免击穿,过流结束的时候,自动恢复;加热器内的电加热丝是由若干组并联而成的,若其中一组短路(非相线直接短路),反应到调功柜往往是过流现象,并非传统电路短路时的无穷大电流。
由于保护继电器检测及动作略有滞后,严重短路仍有可控硅被击穿的可能,因此有少数地方两种方式均采用。且保护继电器的设定值要合理,一般约为额定的1.1倍为宜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 08:41:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 调功柜励磁柜 于 2012-5-15 08:48 编辑
选择优质厂家生产的可控硅也很重要,有些傍名牌及一些小厂生产的可控硅质量低劣,击穿现象频繁;
另外加可控硅的余量放大、改善通风使环境温度降低都可以一定地缓解可控硅击穿的发生!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-15 13:16:47 | 显示全部楼层

调功柜励磁柜 发表于 2012-5-15 08:27

                                
登录/注册后可看大图
加保护继电器比较好一些,过流一般能及时屏蔽可控硅,避免击穿,过流结束的时候,自动恢复;加热器内的电加 ...

是再零线上加过流保护继电器吗?我不太懂电的,只是听我厂的电器人员讲的。能否讲明白些,谢谢老师!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 08:27:00 | 显示全部楼层

gaoxinyao2004 发表于 2012-5-15 13:16

                                
登录/注册后可看大图
是再零线上加过流保护继电器吗?我不太懂电的,只是听我厂的电器人员讲的。能否讲明白些,谢谢老师!

不是,是检测三相电流,其中任一相电流超过设定值,即发出信号,让周波控制器停止工作,从而达到保护可控硅的目的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-15 14:40:45 | 显示全部楼层

调功柜励磁柜 发表于 2012-5-15 14:40

                                
登录/注册后可看大图
不是,是检测三相电流,其中任一相电流超过设定值,即发出信号,让周波控制器停止工作,从而达到保护可控 ...

我问过了我们的加有保护继电器的,但是可控硅还是会击穿。