大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

浓硫酸防火分类

[复制链接]
发表于 2014-12-17 20:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计防火规范中,“不属于甲类的氧化剂”属于乙类生产类别和乙类仓库类别。
那按生产和储存火灾危险性分类的话,是把浓硫酸列为防火乙类吗?一旦列为乙类,平面布置上就比较麻烦了。
请大家帮忙分析下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-18 20:01:43 | 显示全部楼层
这个问题是不是太初级了,请大家帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 21:14:56 | 显示全部楼层
是的,我们最近在做6万吨的硫酸,厂房就是按乙类设计的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-19 14:30:52 | 显示全部楼层
多谢,得到版主的证实踏实多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-24 10:36 , Processed in 0.052951 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表