开启左侧

硫酸罐区事故池的设计

[复制链接]
发表于 2009-6-20 08:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,硫酸罐区事故池是否必须有?硫酸罐区事故池如何设计?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-20 08:06:34 | 显示全部楼层
是指罐子破裂用的吗?如是,必须,且池容和罐容一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-20 08:29:52 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,那安全距离有要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-20 18:47:30 | 显示全部楼层
硫酸罐区事故池可以有,也可以没有。如没有事故池,则需有防火堤。二者皆没有,则需要设置地下或半地下罐,但要做好地面防腐处理。因为一旦泄漏,硫酸有可收集的地方。
硫酸罐区设有事故池,则设计时以罐区最大罐容积的二分之一为事故池的容积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-20 21:44:45 | 显示全部楼层
为安全起见,一般都要设事故池。依储存能力的大小,可以把硫酸罐设在地坑内(储量小),也可以设半地下坑,硫酸罐配置在坑内。坑的容积要综合考虑设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-21 14:36:58 | 显示全部楼层
硫酸罐区你指的是生产单位的,还是使用单位的?
对硫酸生产企业的硫酸罐区一般是不设专门的事故池的,一般的做法是在罐区基础周边做围堰,万一发生泄漏事故将漏酸引入干吸地下槽或酸库装酸地下槽,并不做单独的事故池。有些企业纯粹事故围堰也不做,主要是加强酸罐的检测即可,这样的企业不在少数。
如果是使用单位,在罐区附近做一个地下槽,主要也是为了用立式泵输送酸的方便,当然同时也兼有事故槽的作用。如单独仅是为了安全做事故槽的还是很少。对酸罐主要还是日常的检测、如测焊缝、测壁厚等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 12:02:28 | 显示全部楼层
我们环评中一般是按照硫酸的储量及消防用水量来确定应急池的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 12:22:05 | 显示全部楼层
硫酸事故池是必须有的。其容积不得低于硫酸储槽的容积。两者之间没有安全距离一说。建议你查看一下“化规”即化工设计规定。好象是2006年版的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-2 17:12:11 | 显示全部楼层
旧帖,学习了,回复顶起来。
我所在单位的情况:浓硫酸,设围堰,围堰高度以容纳其中最大罐容量再加高200,围堰内墙地面水沟池设备基础瓷砖防腐面层,其内积液池出口有闸阀与废水总处理连通;罐与围堰最近为罐加基础的1/2.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 10:32:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 张如庆 于 2016-6-3 10:33 编辑
硫酸装置围堰面积方法: